پستهاي فشار قوي از دو نظر تقسيم بندي ميشوند:
1- از نظر عايقي
2- از نظر محل نصب
پستهاي فشار قوي از نظر نوع عايق سه ميباشند:
1- پستهاي فشار قوي معمولي(Conventional) كه در آنها فاصله بين فازها و مدارهاي مختلف توسط هوا عايق شده است. اين پستها در همه سطوح ولتاژي ساخته ميشوند.شكل زیر نمونهاي از پست معمولي را نشان ميدهد.
2- پستهاي فشار قوي گازي(Gas Insulated Substation-GIS). در اين پستها به جاي هوا، از گاز 6SF بعنوان عايق استفاده ميشود. كليه تجهيزات درون كپسولهاي محتوي گاز6SF با فشار مناسب قرار دارند و عايق بين نقاط برقدار نسبت به يكديگر گاز6SF ميباشد كه قدرت عايقي آن حدوداً سه برابر هوا ميباشد. اينگونه پستها در همه سطوح ولتاژي ساخته ميشود ولي براي ولتاژهاي بالاتر از 66 كيلو ولت كاربرد آن رايجتر است.شكل(1-2) نمونهاي از پست گازي را نشان ميدهد.
3- پستهاي تركيبي (Hybrid) كه در واقع تركيبي از دو نوع فوق ميباشند. در اينگونه پستها از تجهيزات مانند شينه ها و كليدهاي قدرت در كپسولهاي گاز6SF قرار دارند و ساير تجهيزات بصورت معمول ميباشند. اين پستها براي ولتاژهاي بالاتر از 245 كيلو وات استفاده ميشود.
پستهاي برق از نظر محل نصب تجهيزات به دو دسته تقسيم ميشوند:
· پستهاي داخلي (Indoor Substation)
· پستهاي بيروني (Outdoor Substation)
پستهاي داخلي معمولي تا ولتاژ 110 كيلو ولت ساخته ميشود ولي استفاده از اين پستها تا ولتاژ 33 كيلو ولت بيشتر رايج است. در اين پستها تجهيزات قدرت در داخل يك ساختمان نصب ميگردند و از نظر ساختار و وضعيت فيزيكي تجهيزات ميتوان به سه دسته پست باز، نيمه باز و بسته تقسيم بندي كرد. در پست باز تجهيزات عمده كه شامل كليدهاي قدرت و شينه بندي و ترانسهاي اندازهگيري ميباشد كاملاً، رونت ميشود و جهت حفاظت افراد از نزديك شدن به تجهيزات برقدار از صفحات مشبك فلزي به عنوان محافظ استفاده ميشود.
در پست نيمه باز فقط شينه بندي كه عموماً، در بالاترين قسمت نصب ميگردد، قابل روئت بوده و ساير تجهيزات تا ارتفاع دسترسي توسط ديوار يا مواد عايقي نسوز پوشانيده شده و ديده نميشود، در پستهاي بسته كليه قسمتهاي برقدار يعني تمام تجهيزات و شينهبندي درون تابلوهاي فلزي كه از همه طرف مسدود ميباشد قرار دارند.
پستهاي داخلي گازي تا ولتاژ بالاتر از 800 كيلو ولت نيز ساخته ميشود. از آنجائيكه كليه تجهيزات درون كپسولهاي گاز6SF قرار دارند امكان تماس سهوي با قسمتهاي برقدار به هيچ وجه وجود ندارد.
در پستهاي بيروني كليه تجهيزات در يك محوطه فضاي باز كه محدوده آن Switchyard ناميده ميشود نصب ميگردند. اين پستها عموماً براي ولتاژهاي بالاتر از 66 كيلو ولت ساخته ميشوند. در چنين سطح ولتاژي بدليل ازدياد حجم تجهيزات و همچنين رعايت فاصله اطمينان قسمتهاي برق دار و نيز پائين آوردن هزينه تمام شده ساخت پست و ملاحظات فني ديگر بطور عمده از پستهاي بيروني استفاده ميگردد.