جداسازی مسیرهای فشار قوی از زمین توسط مقره ها انجام می گیرد. مقره های فشار قوی در مجاورت شرایط جوی و اقلیمی مختلفی قرار گرفته و تأثیرات شرایط جوی بر آنها سبب می گردد سطح عایق مقره ها بستر مناسبی جهت هدایت جریان به سوی زمین گردد و اثرات خود را بر سیستمهای قدرت بجا گذارد. از این رو انتخاب مقره در بالا بردن قابلیت اطمینان شبکه نقش مهمی ایفا می کند. به منظور انتخاب ایزولاسیون کارآمد تعیین شدت آلودگی محیط از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد. آلودگی یکی از عواملی است که در طراحی ایزولاسیون تجهیزات فشار قوی دخالت دارد. در حال حاضر در طراحی ایزولاسیون برای تجهیزات و خطوط فشار قوی از اعداد تقریبی و تجربی استفاده می شود. گزارشات اعلام شده از سوابق بهره برداری در استانهای جنوبی کشور نشان دهنده مشکلات عدیده ای در بهره برداری است که ضررهای اقتصادی فراوانی را بدنبال خواهد داشت. برای اولین بار در ایران تعداد 105 ایستگاه برداشت آلودگی در مناطق خاص کشور نصب گردید تا با انجام اندازه گیری های دوره ای ESDD و NSDD معیارهای مناسبی جهت طراحی ایزولاسیون بدست آید. گزارش حاضر بررسی مناطق تحت پوشش شرکت نیروی برق استان بوشهر جهت نصب ایستگاههای برداشت آلودگی می باشد.