پاسخ به:مقالات همايش بين المللي چيلر و خنك كن ايران
شنبه 26 فروردین 1391 9:35 PM
شيشواني جلال |
همايش بين المللي چيلر و خنك كن ايران 1389;تير 1389(1) |
کلید واژه: برجهاي خنك كن همراستا، راندمان حرارتي، وزش باد، ضريب انتقال حرارت آب |
خلاصه:
سيستم آب گردشي نيروگاه، به منظور خنك كردن آب كندانسور بايستي گرما را بطور موثري از چرخه بخار گرفته و به محيط دفع كند. يكي از انواع پركاربرد سيستمهاي فوق، برج هاي خنك كن خشك با مكش طبيعي ( برج هلر) ميباشد كه بطور گسترده در مناطق كم آب، نظير ايران، استفاده مي شوند. عملكرد برج هاي هلر به شدت تحت تاثير شرايط محيط، بويژه سرعت باد و دبي هواي مكيده شده به سمت برج، قرار مي گيرد. بررسي ها نشان مي دهد كه عموما افزايش سرعت وزش باد، كاهش عملكرد برج هلر را بدنبال دارد. از اينرو استفاده از ديوارهاي بادشكن به منظور كاهش اين اثرات و نيز تزريق دود خروجي از نيروگاه بدرون برج جهت ايجاد مكش بهتر پيشنهاد شده است. در اين پژوهش سه برج هلر همراستا بهمراه لوله تزريق دود و ديوارهاي بادشكن مدل شده است و با در نظر گرفتن اثر شناوري (بويانسي) و با فرض جريان سه بعدي غيرقابل تراكم، معادلات ناويراستوكس و معادله انرژي با كمك روش ديناميك سيالات محاسباتي حل شده و ميدان جريان هوا در اطراف و داخل مجموعه سه برج همراستا و ميزان انتقال حرارت از رادياتورها بدست آمده اند. مقايسه عملكرد حرارتي برج ها در شرايطي كه تزريق دود انجام نمي شود و ديوار بادشكن هم وجود ندارد، نشان مي دهد كه كاهش عملكرد حرارتي براي برج هاي تحت وزش باد و بدون استفاده از روشهاي بهبود عملكرد شديدتر از حالتي است كه اين روشها بكار گرفته مي شود. و نيز نتايج بيانگر اينست كه مجاورت سه برج در كنار يكديگر مي تواند آثار مثبتي شبيه به استفاده از ديوارهاي بادشكن روي مكش بيشتر هوا بدرون برج ها داشته باشد كه به نوبه خود موجب افزايش هرچه بيشتر راندمان حرارتي برج ها مي گردد. |