 52: روابط تجربي براي محاسبه افت فشار در اواپراتور با لوله هاي پخ شده افقي
نصر ميثم، اخوان بهابادي محمدعلي
كنفرانس بين المللي گرمايش، سرمايش و تهويه مطبوع  1388;خرداد 1388(1)
کلید واژه:  افت فشار، R-134a، لوله پخ، اواپراتور
خلاصه:

دراين تحقيق به بررسي افت فشار جريان جوششي اجباري مبرد R-134a درون لوله هاي افقي صاف پخ پرداخته مي شود. براي انجام اين كار، لوله هاي گرد مسي با قطر خارجي9.52mm  به چهار ميزان متفاوت، با ارتفاع داخلي 6.6، 5.5، 3.8 و2.8  ميلي متر پخ ميشوند.
دستگاه مورد استفاده در اين بررسي، يك سيستم تبريد تراكمي بخار مجهز به كليه وسايل اندازه گيري مورد نياز مي باشد. اين سيستم شامل سه اواپراتور گرم شونده با هيترالكتريكي مي باشد كه به ترتيب اواپراتور اوليه، تست اواپراتور و اواپراتور ثانويه ناميده ميشوند.
نتايج تجربي حاصله نشان مي دهد كه پخ كردن مقطع لوله، باعث افزايش افت فشار نسبت به لوله گرد مشابه مي شود. در بدترين حالت افت فشار جريان جوششي درون لوله پخ افقي تا 600% نسبت به لوله گرد مشابه افزايش مي يابد. داده هاي آزمايشگاهي با روابط موجود براي پيش بيني افت فشار در لوله هاي صاف تخت مقايسه مي گردد. همچنين روابطي براي محاسبه افت فشار جريان جوششي سيال در لوله هاي تخت ارايه مي شود. اين رابطه داده هاي آزمايشگاهي مطالعه حاضر را با دقت %20± پيش بيني مي كند.

 
 