 37: بررسي تاثير كاهش رطوبت، بر روي عملكرد برجهاي خنك كننده تر
حموديان كرويه مسعود، سعيدي محمدحسن، آقانجفي سيروس
كنفرانس بين المللي گرمايش، سرمايش و تهويه مطبوع  1388;خرداد 1388(1)
کلید واژه:  چرخ دسيكنت، برج خنك كننده تر، دماي حباب مرطوب، كويل سرد
خلاصه:

در مطالعه انجام شده، با استفاده از يك چرخ دسيكنت، مبدل حرارتي و يك كويل سرد، تاثير كاهش دماي حباب مرطوب هواي ورودي به برج بر روي عملكرد آن و كاهش دماي آب سرد خروجي از آن مورد بررسي قرار مي گيرد. در اين راه، تاثير تغيير هر يك از پارامترهاي چرخ دسيكنت بر روي دماي حباب تر هواي خروجي از مبدل حرارتي مورد بررسي قرار مي گيرد و پارامترهاي بهينه و كمترين دماي حباب تر هواي خروجي از مبدل انتخاب مي شود. در ادامه براي دماهاي سطح كويل متفاوت و همچنين با و نيز تعريف ضريب كنارگذر(BPF)  و همچنين با استفاده از پارامترهاي بهينه چرخ دسيكنت نيز دماي حباب مرطوب هواي ورودي به برج متناظر با دماي سطح كويل و دماي آب سرد خروجي از آن به دست مي آيد. براي به دست آوردن دماي حباب تر از يك مدل رياضي كه بيانگر خواص فيزيكي هوا است، استفاده مي شود. پس از آن براي پيش بيني تاثير كاهش دماي حباب مرطوب هواي ورودي بر روي كاهش دماي آب سرد خروجي از برج، از يك نوموگراف استفاده مي شود و اين كار براي چند شهر مختلف ايران انجام مي شود. در انتها رابطه اي براي نسبت دبي جرمي آب به دبي جرمي هواي بهينه موردنياز برج براي هر دماي آب سرد خروجي از برج به دست مي آيد.

 
 