پاسخ به:دانلود مقالات مربوط به گرمایش،سرمایش و تهویه مطبوع
پنج شنبه 24 فروردین 1391 5:07 PM
اخوان بهابادي محمدعلي، محمدپور امير، جمالي آشتياني مسعود |
كنفرانس بين المللي گرمايش، سرمايش و تهويه مطبوع 1388;خرداد 1388(1) |
کلید واژه: انتقال حرارت، جريان دوفاز، جوشش، نوار پيچيده شده، R-134a |
خلاصه:
در اين تحقيق بررسي انتقال حرارت جريان جوششي مبردR-134a درون لوله افقي صاف و همچنين لوله هاي افقي با جريان چرخشي انجام مي شود. براي ايجاد جريان چرخشي از نوارهاي پيچيده شده به جنس فولاد زنگ نزن استفاده مي گردد. دستگاه مورد استفاده در اين بررسي، يك سيستم تبريد تراكمي بخار مجهز به كليه وسايل اندازهگيري مورد نياز است. اين سيستم شامل سه اواپر اتور گرم شونده با هيتر الكتريكي ميباشد كه به ترتيب اواپراتور اوليه، تست اواپراتور و اواپراتور ثانويه ناميده مي شوند. در اين تحقيق، داده هاي تجربي براي لوله صاف و همچنين لوله هاي با نوار پيچيده شده با چهار نسبت پيچش متفاوت 6، 9، 12 و 15 جمع آوري گرديد. داده هاي آزمايشگاهي در بازه شار حرارتي1800-533 W/m2 سرعت جرمي 54-136 Kg/m2s و كيفيت بخار 0.2-0.9 ميباشند. تحليل داده ها نشان داد كه نصب نوار پيچيده شده در داخل لوله افقي مي تواند ضريب انتقال حرارت جابه جايي را تا حداكثر 68% نسبت به لوله صاف افزايش دهد. بر اساس داده هاي جمع آوري شده در اين تحقيق، رابطه اي براي محاسبه ضريب انتقال حرارت در جوشش جرياني در داخل لوله هاي با نوار پيچيده شده بدست آورده شده است. |