پاسخ به:دانلود مقالات مربوط به گرمایش،سرمایش و تهویه مطبوع
پنج شنبه 24 فروردین 1391 5:02 PM
اخوان بهابادي محمدعلي، ملاقاسم شميراني فرزين |
كنفرانس بين المللي گرمايش، سرمايش و تهويه مطبوع 1388;خرداد 1388(1) |
کلید واژه: افت فشار، جوشش، لوله هاي مارپيچ |
خلاصه:
اين مقاله به بررسي افت فشار جريان جوششي مبرد R-134a در اواپراتورهاي مستقيم و مارپيچ افقي مي پردازد. اواپراتور مارپيچ تحت بررسي يك تبادل گر حرارتي دو لوله اي هم محور به شكل كويل مارپيچ (فنري) با قطر كويل 305mm، ارتفاع كويل 270mm و گام كويل45mm ميباشد. لوله داخلي كويل ازجنس مس با قطر خارجي 9.52 mm، ضخامت0.62mm و طول5.78m ميباشد. قطر داخلي لوله خارجي نيز 29 ميليمتر است. مبردR-134a جاري در لوله داخلي بوسيله آب گرمي كه در قسمت حلقوي و در جهت مخالف جريان دارد، تبخير مي شود. كيفيت بخار ورودي اواپراتور از 0.1 تا 0.8 تغيير مي كند و آزمايشات در سه سرعت جرمي متفاوت 112، 132و 152 ميشود. هندسه تبادل گر حرارتي دو لوله اي مستقيم و شرايط كاركردي آن عينا مشابه تبديلگر مارپيچ مي باشد، با اين تفاوت كه طول آن 1.2 متر است. بررسي و تحليل نتايج حاكي از آن است كه افت فشار اصطكاكي لوله مارپيچ افقي از لوله مستقيم افقي بيشتر بوده و افت فشار اصطكاكي دو فازي با افزايش كيفيت بخار و سرعت جرمي مبرد افزايش مي يابد. استفاده از لوله مارپيچ، گراديان فشار را نسبت به لوله مستقيم به طور متوسط تا 100% افزايش ميدهد. |