پاسخ به:دانلود مقالات مربوط به گرمایش،سرمایش و تهویه مطبوع
پنج شنبه 24 فروردین 1391 5:01 PM
صدوقي نستوه، ضيايي علي، شيخ زاده قنبرعلي، خراساني زاده حسين |
كنفرانس بين المللي گرمايش، سرمايش و تهويه مطبوع 1388;خرداد 1388(1) |
کلید واژه: تهويه صنعتي، كنترل آلودگي، هود، ناحيه پوششي هود |
خلاصه:
در آزمايشگاهها و كارگاه هاي صنعتي، كنترل كيفيت هواي داخل به منظور ايجاد محيطي سالم براي افراد و همچنين حفاظت از وسايل و محصولات صنعتي صورت مي گيرد. سيستم هاي تهويه موضعي با ايجاد جريان هوا به سمت دريچه خروجي مواد پخش شده توسط منابع آلودگي را به بيرون هدايت مي كنند و سطح غلظت مواد آلاينده موجود در هوا را به سطح پايين و قابل قبولي مي رسانند. اين سيستمها، شامل يك هود مكنده هستند كه در مجاورت منبع توليد آلودگي قرار مي گيرد. در اين پژوهش، براي پيش بيني ميدان جريان هوا در هودهاي مستطيلي و دايره اي از نرم افزار فلوئنت استفاده شده است. با استفاده از نتايج بدست آمده كانتورهاي اندازه سرعت و منحني اندازه سرعت گزارش شده اند. از آنجايي كه براي اندازه سرعت در خط مركزي دريچه هود، حل تحليلي وجود دارد، نتايج حاصل از حل عددي با اين حل مقايسه و تطابق خوبي بين نتايج مشاهده شده است. در مورد هودهايي كه در معرض جريان ثانويه عمود بر خط مركزي آنها قرار دارند، نتايج چنين نشان ميدهد كه با افزايش ابعاد دريچه و سرعت مكش هود اثر پوششي هود افزايش و با زياد شدن سرعت جريان ثانويه اين اثر كاهش مي يابد. با ثابت ماندن ابعاد دريچه و نسبت سرعت مكش هود به سرعت جريان ثانويه، خط جريان عبوري از مركز هود و در نتيجه اثر پوششي هود ثابت ميماند. |