ارزيابي کارآيي تصفيه خانه فاضلاب: مطالعه موردي شهر زنجان
شنبه 12 اردیبهشت 1394 1:40 PM
عنوان نشریه: سلامت و بهداشت اردبيل : زمستان 1389 , دوره 1 , شماره 3 (پي در پي 3) ; از صفحه 67 تا صفحه 75 . |
|
عنوان مقاله: ارزيابي کارآيي تصفيه خانه فاضلاب: مطالعه موردي شهر زنجان |
|
|
نویسندگان: باقري اردبيليان پري*, صادقي هادي, نبئي امير, باقري اردبيليان مريم |
|
* دانشگاه علوم پزشکي اردبيل |
|
چکیده:
زمينه و هدف: با توجه به اهميت دفع بهداشتي فاضلاب و تصفيه صحيح و اصولي آن در جوامع کنوني و امکان تخليه پساب به آب هاي پذيرنده جهت مصارف گوناگون از جمله کشاورزي؛ و به منظور ارزيابي عملکرد تصفيه خانه فاضلاب شهر زنجان، اين پژوهش در سال 1387 در زنجان انجام گرفت.
روش کار: اين پژوهش بصورت توصيفي - مقطعي بمدت 10 ماه در سال 1387 (از خرداد ماه لغايت اسفند ماه) در تصفيه خانه شهر زنجان انجام گرفت. نمونه برداري و آزمايشات بصورت روزانه بر روي فاضلاب خام ورودي و پساب خروجي انجام شده و کارآيي تصفيه خانه با سنجش پارامترهاي TSS،BOD5 و COD و نيز MLSS، MLVSS و SVI در حوض هوادهي؛ بر اساس کتاب استاندارد متد ويرايش بيستم مورد بررسي قرار گرفت.
يافته ها: نتايج تحقيق نشان داد که راندمان حذف TSS،BOD5 و COD از فاضلاب ورودي، به ترتيب 77.91، 87.25 و 87.29 درصد بوده و ميانگين غلظت پارامترهاي مذکور در پساب خروجي به ترتيب 30.2، 18.63 و 33.37 ميلي گرم در ليتر مي باشد که با استانداردهاي سازمان حفاظت محيط زيست ايران در استفاده مجدد از پساب براي مصارف کشاورزي، مطابقت دارد.
نتيجه گيري: با عنايت به اينکه کارايي تصفيه خانه زنجان در حذف آلاينده هاي فاضلاب بطور متوسط در حدود 84 درصد است، لذا سيستم لجن فعال مورد استفاده در اين تصفيه خانه کارآمد بوده و پساب توليدي، از نظر پارامترهاي مورد مطالعه (TSS،BOD5 و COD) با استانداردهاي رايج مطابقت دارد، لذا قابليت استفاده مجدد و يا تخليه به آب هاي پذيرنده را دارا مي باشد
|
|
بارگیری متن کامل: ![](http://fa.journals.sid.ir/Image/PDF.GIF)