 13: طرحي براي برج خنك كن خشك به منظور كاهش اثرات وزش باد
شيشواني جلال
همايش بين المللي چيلر و خنك كن ايران  1389;تير 1389(1)
کلید واژه:  برج خنك كن خشك هلر، باد، پلوم، دودكش، ديوار بادشكن
خلاصه:

سيستم هاي خنك كن نيروگاهي به عنوان يكي از مهم ترين بخش هاي تمامي نيروگاه هاي حرارتي همواره مورد توجه خاص بوده اند. راندمان اين بخش سيستم به طور مستقيم بر راندمان نيروگاه اثر مي گذارد. عملكرد سيستم خنك كن خشك هلر نيز مانند انواع ديگر سيستم هاي خنك كن به شدت تحت تاثير نامطلوب وزش باد قرار مي گيرد. در صورت وزش شديد باد ممكن است كارآيي حرارتي برج هاي هلر تا حدود چهل درصد كاهش يابد. تاثير نامطلوب وزش باد بر عملكرد حرارتي برج ناشي از دو عامل جريان هاي گرداب هاي در اطراف رادياتورها و كج شدن پلوم خروجي از دودكش آنها است. تا به حال پژوهش هاي زيادي در مورد به كارگيري ديوار بادشكن در كنار رادياتورها به منظور كاهش اثرات گردابه اي انجام شده است.در تحقيقي نيز براي كاهش اثر خفگي دهانه خروجي دودكش برج كه ناشي از كج شدن پلوم خروجي از آن مي باشد، استفاده از دودكش داراي سطح مقطع خروجي با زاويه بهينه 27 درجه نسبت به افق پيشنهاد شده است. در اين تحقيق براي كاهش اثرات نامطلوب وزش باد طرحي پيشنهاد شده است كه شبيه سازي عددي آن نشان داد با اجراي آن مي توان تا شصت و چهار درصد عملكرد حرارتي برج را نسبت به شرايط فعلي به هنگام وزش باد بهبود بخشيد.

 
 